根据《甚质坚抗充生活晶中华人民共和国消防法》和《灭火器维修与报废规程》,灭火器报废类型有以下规定:灭火器存在以下情形应报怀怕思日达为凯东废:①筒体严重锈蚀,锈蚀面积大于或等于筒体总面积的三分之一,表面产生凹坑;②连接部位、筒底严重锈蚀;③筒底严重变形;④筒体严重变形,扭曲,已无法转动;⑤筒体、器头有锡焊、铜焊或某查我补缀等修补痕迹;⑥筒体已无推力。灭火器存在以下情形应进行维修或报废处理:①出厂时间超过使用年限或温者维修年限的;②主要组件破损、变形、锈蚀,已无法修复或者修复后无法满足使用要求的;③经修理、调整或者采用替换部件,灭火器的工作原理和结构已发生变化的;④经修理恢复安全使用要求,但存在影响使用安全的其他缺陷或者故障的;⑤存在其他影响使用安全需要报废的。此外,根据《中华人民共和国消防法》和《灭火器维修与报废规程》,国家鼓励灭火器采负甲浓请城哥督长缺蒸用环保材料,禁止使用含氟代烃灭风植火剂。同时,灭火器生产厂家应当按照相关标准要求对生产的灭火器进行标识标注。(网摘资料供参考)
1 个回答
最后一次的温柔
赞同来自 :
根据《甚质坚抗充生活晶中华人民共和国消防法》和《灭火器维修与报废规程》,灭火器报废类型有以下规定:
灭火器存在以下情形应报怀怕思日达为凯东废:①筒体严重锈蚀,锈蚀面积大于或等于筒体总面积的三分之一,表面产生凹坑;②连接部位、筒底严重锈蚀;③筒底严重变形;④筒体严重变形,扭曲,已无法转动;⑤筒体、器头有锡焊、铜焊或某查我补缀等修补痕迹;⑥筒体已无推力。
